找回密码
 立即注册
查看: 5507|回复: 5

『转贴』机房强电设备及工程

[复制链接]
shsap 发表于 2008-11-21 11:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情可登陆http://shop.shsap.com

『转贴』机房强电设备及工程
强电规划方案
强电系统是信息系统建设的重要组成部分。包括选择安全、可靠的供电系统、良好的配电规划以及有效的接地系统。安全可靠的供配电系统是保证信息系统有效运行的首要条件。
对于基金及证券公司的供配电系统,要充分考虑到计算机设备的功率和数量,电源系统部份要有充分的冗余,并需要采用模块化设计,可根据需要进行方便的扩充。一个良好的供配电方案设计及先进、可靠的电气线路才能满足电源系统的质量需求。

电源系统需求分析
为了保障设备的电源供应质量,我们建议将设备用电和照明用电完全分开,采用不同回路供电。设备用电负责电脑、交换机等计算机设备的用电;照明用电包括照明、空调、吸尘器等设备用电。
强电系统设计
设备供电采用380/220V 电压、50Hz频率和三相五线制(即TN-S系统)的配电方式,保证系统稳定安全运行。在主机房放置配电柜两台,从物业楼层强电井引入两路电源供电,建议设计容量为250A配电柜两台进行跳转.
UPS均接在一级负荷母线上,如果停电,UPS可提供重要设备的不间断电源,因UPS长效机可另加电池,所以现有UPS系统提供的延时足以保证在停电两小时以内的不间断电源供应。经过UPS的整流优化,重要设备可以获得优良的电源供应质量和足够的后备措施,确保机房电源供应的稳定性和可靠性。
机房空调、新风系统对应的空气开关均带控制信号位,当火警发生时,消防控制系统产生一个控制信号,自动切断空调、新风系统的电源供应,以增强气体消防的效果。

电源回路设计原则(略)
电源主电缆将采用金龙羽ZR-VV4*95+1*50和ZR-VV4*70+1*35,回路部分依实际需求将采用金龙羽ZRBVR6MM2和ZRBVR4MM2及ZRBVR2.5MM2作为作为主干电源布线,电缆采用三条4平方聚氯乙烯多股铜芯线穿25厚镀锌钢管沿地安装。铜导线均采用塑铜导线,导线穿镀锌管铺设,其中相线采用红、绿黄色线,中线采用兰色线,地线采用黄绿双色线。

重要电缆选型(略)

配电柜选型

按照前面所示的电源系统配电示意图,为节省机房空间并便于管理,我方建议在二台专用低压配电柜内完成全部的配电安装。这就要求配电柜设计紧凑,并具有模块化结构和单元体配电组织,导轨式安装法,以便分配负载数量多,增容方便。
机房配电柜建议选用施耐德Prisma品牌配电柜,其柜体结构防制 “施耐德Prisma”系列智能低压配电柜,可为UPS一、二次配电提供可靠的保障。解除对机房配电系统的后顾之忧。

施耐德配电柜样图(略)
施耐德配电柜具有以下功能:
采用模块化设计,能根据客户要求灵活装配,保证元件布置合理、匀称,全系列配电柜都可选玻璃门防护使操作安全,外表美观。整个箱体双面镀锌,喷塑(环氧聚合脂)颜色:白色(可选)。
配电柜所有元器件均采用施耐德系列产品,符合IEC947-2IEC898标准,主开关采用NSD160系列塑壳空气断路器。分支开关采用C65N系列断路器,操作寿命均在5万次以上,性能可靠、安全、免维护。
配电柜内的断路器开关采用道轨式安装法,因此分配负载数量多,增容相当方便。且可以设置上走线或者下走线方式,方便线缆联接,同时减少机房管理人员接触电缆危险.
根据用户要求可提供多种附件紧急停电掣各开关辅助触头(报警、故障、分合指示等),主开关操作方式任选(直接手柄操作,旋转手柄操作,马达机构操作)。
可在恶劣的环境中正常运行:较宽的温度操作范围,能于80℃的环境温度下长期运行抗紫外线辐射,外表不易老化柜内所有塑料构件均为阻燃材料,耐温960℃,完全符合IEC695.2.1,NFC20-455标准。
柜体采用全封式结构:玻璃门或普通门防护、防尘、120度倾角防水。最高保护等级可为IP55,符合IEC529 BS5420标准 。
操作安全、方便:所有开关都安装在带有开口的防护板后,只有操作手柄及按钮可见。

强电施工方案
电源布线施工注意事项
电源结构化布线设计按《民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92》标准执行。
施工中严格按照中华人民共和国《电气装置安装工程施工验收规范》及国际电工委 IEC相关标准执行,施工中需注意以下事项:
单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于20%。
活动地板下部的电源线应尽可能远离计算机信号线,并避免并排敷设.当不能避免时,应采取相应的屏蔽措施。
电源主线槽要采用屏蔽较好的镀锌铁槽,和弱电线槽间至少相隔30cm。
主机房内活动地板下部的低压配电线路采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆。
房间电源插座要与网络插座在一条水平线上,电源插座和网络插座之间相隔15cm。
电源UPS插座要与市电插座用不同颜色的面板来区分。
在布电源线时,要防止电源线皮被划破,为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰,所有金属电线管、电线保护槽必须全部可靠连成一体并可靠接地。
UPS电缆和接线
设计和施工过程中需充分考虑到UPS系统的搬迁及安装,在UPS系统进场安装前,我们需将相应线缆预先到位。
在UPS供电系统中主要用到三种电缆:电力电缆、接地电缆和控制电缆。
1、电力电缆
电力电缆包括交流输入/输出电缆、电池电缆。对于一般中型以上的UPS来说,建议用户尽量选用铠型电缆;对于大型UPS来说,应将上述各种电力电缆安装在它们各自的铜质管道中,以避免产生电磁干扰。
对于大电流场合,宜选用几条小电缆以并联形式连接的方法为佳,因为这样容易安装。上述电缆截面积的选择,可根据UPS的工作电流值来计算,然后,对于中、小型UPS可按3~5安/平方毫米来进行配置,对于大型UPS可按2.5~3安/平方毫米来配置。超大型UPS以选用密封式汇流母排为宜(根据工程经验,当UPS并机系统的工作电流达2000安数量级时,就应该选用汇流母排,而不宜再选用电力电缆作为电力接线)。用户在选定具体电缆的截面积后,还应考虑从UPS供电系统的输出端到用户设备之间或用户的输入/输入配电柜之间的距离。这是因为在满足上述额定电流的条件下,一般希望出现在电力电线上的最大线路压降以不超过3伏为好。
2、接地电缆
安全接地线:它是同机壳相连的安全接地线,一般它的线径应为电力电缆的0.5~1倍左右。
逻辑控制板接地线:它为逻辑控制板提供必要的参考地电平。它是为防止因邻近设备中所产生的电磁干扰信号串入控制电路而影响UPS系统的正常运行而配置的接地系统,控制地线不但不能同安全地线相连,而且应将它装入专用的管道中。一般这根控制地线的截面积应选用4mm2以上的多股电缆连线为宜,并用黄/绿相间的颜色作为标志。
3、UPS的中线
UPS的中线截面积应为相线截面积的1.2~1.5倍。分开敷设,但用户可在最终接地点使用单点接地系统。
4、控制电缆
在UPS电源中,一般还需要配置如下的控制线:从UPS报警接口板到远程监视器之间所需的控制线;从UPS报警“继电器干点”接口板到用户“自定义的报警装置”之间的控制线:从UPS主机到电池断路器开关之间的控制线;从UPS的RS232/RS485接口到远程微机终端或调制解调器(modem)的控制线;从UPS主机到远程、紧急停机开关之间的控制线等。
对于上述控制线,一般应选用带屏蔽的多芯电缆,带屏蔽的扁平电缆或带屏蔽的多股绞线为宜。每根连接芯线的截面积以1mm2以上为宜。



[ 本帖最后由 shsap 于 2008-12-1 10:54 编辑 ]
九联IEC320.jpg
cykui 发表于 2011-8-11 19:19:06 | 显示全部楼层
学习学习                    
IDEAWAN 发表于 2010-9-14 10:11:09 | 显示全部楼层
HBL-2800系列环境监控报警系统描述
1.1面板布置
后面板接口说明:

1:220V AC电源输入口:用来连接电源,为监控设备供电
2:12VDC电源输入口:用于直流电源供电输入,常用于电信基站
3:12VDC电源输出口:用于给采集设备供电使用
4:1-4路采集设备输入口:用于采集设备接入
5:5-8路采集设备输入口:用于采集设备接入
6:高精度温度探头接入:一般用于高范围温度监控使用,不常用
7:报警输出口:用于警号及报警控制
8:报警输出口:用于警号及报警控制
9:RS 232/485接口:串行通讯接口,用来配置环境监控报警系统
10:SIM卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM卡,只支持GSM网络
11:天线输出接口:用于数据及信息交互使用
控制输出接口说明:
控制输出接线端子,定义如下:
DO1-DO8:远程控制输出端。通过发送短信实现该端口的远程开关。
V-、 V+:定义为12V警号端口,可外接声光报警器。
Gnd、Vcc:对外提供12VDC(出厂前设定)供电端口,Vcc为电源正,Gnd为电源地,容量小于1A。
1.2产品特性和规格
1.2.1主要特性
? 市电监控、市电停电/恢复报警
? 市电电压、电流值监控
? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警
? 带干接点输出的UPS、精密空调监控报警
? 可设置4个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态
? 设置操作通过短信互动或设置软件完成
? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可
? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能
? 系统具有远程布防/撤防功能
? 有报警输出口,可供其它设备采集
1.2.2规格
? 19英寸1U标准机架式  物理尺寸:440×220×45mm
? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA
? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频
? 1路RS232/485通讯接口
? 2路报警警号输出端口
? 8路采集信号接口
? 工作温度:0℃-40℃
? 工作湿度:10%到95%RH无凝结
? 重量:2.0kg
1.3产品功能
HBL-2800系列"环境监控报警系统"为用户提供实用的环境监控和报警功能,
1.3.1监控机房环境参量及智能设备:
系统配备了8路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。
1.3.2多方式报警:
短信报警:系统支持4个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
现场声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
1.3.3远程短信查询
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。
指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
1.3.4安全
系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。
1.4 系统特点
(1)  支持各种智能UPS、空调及其它智能设备的干接点信号输入:如:MGE 、LIEBERT、 EXIDE 、APC、爱克赛等UPS,STULZ、HIROSS、HIREF、ISOVEL等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS、空调及其它智能设备。
(2)  系统可靠性高:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32位开发,基于实时多任务WINNT操作系统。
(5)  扩充功能及开发式接口:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。
(7)  系统与数据库接口采用最新技术:系统与数据库接口采用最新ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。
(8) 强大的报警处理功能:同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
(9) 丰富的报警方式:可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的那一项监控内容、那个区域发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。



深圳市好比力科技有限公司产品事业部
http://www.hbltech.net
诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件
QQ:21373847  E-mail:zj1136@msn.com
TEL:0755-33322082  MOB:13828771739
fzx 发表于 2011-12-15 21:41:43 | 显示全部楼层
感谢分享  谢谢楼主
hs39800 发表于 2011-12-20 21:43:36 | 显示全部楼层
学习了,敬礼
覃正界 发表于 2012-12-29 10:12:07 | 显示全部楼层
学习了,敬礼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-4-26 19:47 , Processed in 0.020955 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表