8171 发表于 2008-12-12 12:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有线电视系统的主要的防雷接地电阻线的接地电阻是多少~~~~~

[ 本帖最后由 lintkk 于 2008-12-12 19:17 编辑 ]
云中子 发表于 2008-12-12 17:18:49 | 显示全部楼层
4.通信要求1,怎么要求
haha500 发表于 2008-12-12 17:39:12 | 显示全部楼层
单独接,≤4Ω

一起接,≤1Ω
林海风 发表于 2008-12-13 21:43:43 | 显示全部楼层
我想做个接地井,不知接地用的铜板从哪里可以买到!:handshake
云中子 发表于 2008-12-14 00:06:37 | 显示全部楼层
铜网,如果还是达不到要求,加盐
wsp_1999 发表于 2008-12-14 21:55:04 | 显示全部楼层
哪里用的,机房了用铜网,别的地方用锌就可以了。
254879 发表于 2009-1-13 15:11:29 | 显示全部楼层
北京卫星电视安装的时候该如何避免防雷呢?如果用铜的话成本是多少
lfx8271 发表于 2009-9-23 09:48:53 | 显示全部楼层
看看大家都怎么说的了!
wtsdy 发表于 2010-11-28 20:23:05 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!
mfj707495 发表于 2013-4-1 14:49:01 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!
waley1219115 发表于 2013-5-6 16:45:39 | 显示全部楼层
这个真的要好好学习  谢谢
悠然见南山 发表于 2013-5-29 11:29:15 | 显示全部楼层
我用的1.8米的镀锌铁棒打入地底,不知行不行。
丰矿昕龙公司 发表于 2013-7-11 15:42:07 | 显示全部楼层
学习了:victory:
lintkk 发表于 2013-7-11 16:37:35 | 显示全部楼层
悠然见南山 发表于 2013-5-29 11:29
我用的1.8米的镀锌铁棒打入地底,不知行不行。

       我们用直径12mm、2米长的热镀锌接地棒作为放大器的接地,测量过接地电阻,在沿海冲积平原粘土土质的水稻田附近湿地上,接地电阻可达1欧姆左右;干地在4欧姆左右。(当地地下水位高)

      早年镇村联网的光接收机连供电器处,用50*50mm、2米长的热镀锌角铁做接地体。
丰矿昕龙公司 发表于 2013-7-18 08:26:12 | 显示全部楼层
我们机房都没做真正意义上的接地。