技术工人 发表于 2009-5-26 09:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,我台电视网络正在进行双向网改造,现在各楼宇有电力线,电信线等都在横飞各幢楼房之间,留给我们走的位置不多了,为了简洁,我们的布线跟着电力线走,不知会否有干扰串入电视线网中,望各高手指点.谢谢!
冷压F头 发表于 2009-5-26 13:26:33 | 显示全部楼层
我这有,是公司发下来的学习资料。
注意做好接头,系统空置口接假负载。

[ 本帖最后由 冷压F头 于 2009-5-26 13:29 编辑 ]
S5009344.JPG
S5009345.JPG
S5009347.JPG

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
haha500 + 10 辛苦!

查看全部评分

一凡 发表于 2009-5-26 23:00:16 | 显示全部楼层
那样做绝对不行,和电力线一起走后患无穷,干扰相当大,你们是外线的话,它走一层,你走二层,避不开时加保护。强弱电是不能并行的。
洋阳庐山 发表于 2009-5-26 23:36:42 | 显示全部楼层
no,NO,no:handshake
神仙2008 发表于 2009-5-30 18:55:05 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
haha500 发表于 2009-5-31 14:19:58 | 显示全部楼层
光缆可以和电力线走,电缆,最好离那玩艺远点。
cocla 发表于 2009-5-31 14:57:14 | 显示全部楼层

回复 6楼 的帖子

最好不要一起走,确实一起走的加绝缘皮
tbbzycatv 发表于 2009-6-9 17:15:48 | 显示全部楼层
现实工作中避不开的,做好屏蔽没有问题!按技术标准根本施工不了。
 楼主| 技术工人 发表于 2009-6-12 13:21:02 | 显示全部楼层
是呀.好走的位置都给占了,分远了,老百姓不同意呀.毕竟用到的是别人的私有财产呀.
果脯 发表于 2009-6-12 15:25:58 | 显示全部楼层
劝你最好不要和它一起走,没事还好,有事你就吃不了兜着走了
泡泡龙 发表于 2009-6-12 21:35:26 | 显示全部楼层
规范上来说不应一起走,但是往往只有面对现实,能分开的除了新房建有强弱电井的房子之外你也只能认命,不过你得放大器分支器应离开它,线路并行问题不大,出了问题处理嘛。
157582724 发表于 2009-6-12 21:41:18 | 显示全部楼层

安全第一

最好远点,我就电了好多次。都是220V的高压电。
魏洪伟 发表于 2009-6-19 23:54:53 | 显示全部楼层
离的越远越好,一起走时间长了出现软故障非常难查
王建029 发表于 2009-7-24 15:46:19 | 显示全部楼层
不行,最好不要并行走线,如果连电会造成整个有线电视网络的设备烧毁,离住户近的甚至住户家庭的电视机都会烧掉,再说随着时间电缆的老化,强电会对信号传输造成信号干扰,到最后你只能换线或者改走其它的路由。