求机房搬迁规划方案、建议

[复制链接]
william.miao 发表于 2014-1-15 10:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    苦逼的县级广电,未成立网络公司,一声令下要拆迁,机房搬迁,现在下命令,三月底完成。新机房距离老机房1.5Km左右,有管道可穿,老机房出去的光纤300芯左右,128芯一根,96芯一根,还有小芯数几根,还涉及到移动、电信、联通的几根光缆。新机房为之前其它单位修的办公楼,电力容量不够,无防雷。现传数字电视128套,模拟15套,搬迁之后,数字不变,模拟保留6套。
    有没有哪位兄弟姐妹有搬迁方面的经验及建议,或者是有方案参考一下,感激涕零!!!:'(
lihaoming 发表于 2014-1-15 10:48:36 | 显示全部楼层
还有两个多月,时间够用,尽早先在当地电视台播要搬机房的公告,不要让到时候投诉电话把人埋掉。
1、先把新机房内的附属设施:电源、防雷、机柜全部搞好。
2、两个机房之间需要割接的缆放好,确定好各个光节点的主备用纤芯,新机房ODF成端全部熔接到位。
3、利用晚上12:00后或者电力部门全城停电检修的时间搬迁主要设备(数字设备优先),割接光缆····人员配置一定要到位。
4、排查遗留问题。
不太成熟的想法,希望对你有帮助
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

haha500 发表于 2014-1-16 09:16:31 | 显示全部楼层
楼上说的基本都到位了,

如果有钱,可以先置办一套设备播出上到时候光缆一跳就ok了。嘿嘿!

另外,安保工作要做好,最近火灾盛行,小心为妙。
 楼主| william.miao 发表于 2014-1-22 15:03:54 | 显示全部楼层
没有钱,尽量省。
初步规划:
1、跳一根光纤从老机房至新机房,在新机房进行放大、分配;
2、光纤放一根100多芯的到老机房处对接、从新机房改100芯左右;
3、完成以上两步之后,机器搬迁,首先恢复一个频点;
4、逐步完善。
欢迎拍砖::P
 楼主| william.miao 发表于 2014-2-11 10:08:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 william.miao 于 2014-2-11 10:10 编辑

初步规划方案,求指正!!!

20140210有线电视机房搬迁规划方案20140210-1405480275.doc

46 KB, 下载次数: 72

SHZ大海 发表于 2014-6-30 15:37:12 | 显示全部楼层
学习、学习了。
djbw 发表于 2014-12-19 10:57:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
春天的狂想 发表于 2015-1-23 16:01:49 | 显示全部楼层
估计现在应该搬完了吧
自由职业 发表于 2015-6-15 11:52:56 | 显示全部楼层