本帖最后由 lintkk 于 2014-12-4 11:53 编辑
你说的那些电平值,都是测试放大模块质量指标时候的电平值,并不等于放大模块在网络中使用的电平值。因为在测试放大模块的质量指标时,整个系统链路中仅仅是这个放大模块,它占用整个系统的指标,因此可以在测试这个放大模块时将这个放大模块的输出电平定得那么高。在实际的网络中,前端要占用指标、光链路要占用指标、其他放大器要占用指标,留给你眼前那天放大器的指标就很少了,不可能也调出这么高的输出电平。
网络维修人员都可能碰到过这种情况,在多级放大器串联的时候,愈到下面,放大器的输出电平得调得愈低才行。这就是这个道理。
提出一个不很恰当的比喻:放大模块的指标测试,好比是将你家每个月的收入总数,全部给你一个人去化,算出你每天容许化出钱的数量。不等于你实际上每天可以花钱的数量,因为你家庭的收入,老婆孩子也得花钱啊,因此你实际可以花钱的数量,比上面算出的要少。放大器也一样,系统中有前端、有光链路、还有其他放大器,其中每一台放大器的输出电平(高低端平均电平)就不容许都调出测试时的电平值。
再提出一个比喻:坑道内有10多个战士坚守,坑道口被敌人的火力封锁,接连派出去取水的战士都牺牲在路上,有一回一个战士侥幸取水回来,水桶被敌人的子弹打出许多孔,点水不剩,只有行军壶里还有满壶水。这壶水怎么喝?按照战士们的肚量和渴的程度,每个人一下子都可以喝光一壶水(相当于放大器测试时的电平值),实际的情况这壶水只能是由大家轮流喝上几口(相当于放大器实际可以调试出的电平值)。
建议你读读我的这个帖子,你就会明白其中的道理:
2008. 06.30 | 有线模拟电视基础知识新编 第二章 系统指标占用系数分析法 |
来自:
有线电视基础理论、基本实践和基础理论更新 帖子汇总表 http://www.ccbn.com.cn/thread-88416-1-1.html
|